变比组别测试仪

点击次数: 添加日期:2015-08-14

用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此采用现代电子技术,研制出了新一代变比组别测试仪。它体积小,重量轻,精度高,稳定性好。它采用了大屏幕汉字显示、菜单操作,界面友好。变比组别可一次测完。该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。

主要特点

● 所有操做均可在中文菜单提示下完成;

● 量程宽,可测变比1-2000(自动切换);精度高,变比1-500范围内测量精度0.2%;501-2000范围内测量精度0.5%;

● 标定参数只需输入一次;在不知变比的情况下也可以测量(但是此时不能正确计算误差);

● 可以从1分接开始,连续测完所有分接位,测试数据能自动存储,特别适合多级有载调压变压器;

● 测试形式灵活,可以单测一个分接位也可以连续测多个分接位;

● 高低压接反时,仪器能自动判断停止测试,并提示:"高低压接线反";

● 当试品有短路时,按动测量键后,仪器显示:"测试电源故障",仪器有保护,停止供电;

● 可以打印全部测试结果。打印内容一目了然,分接位与标定值、相别、实测值、误差一一对应;

● 内设时钟,可以显示或打印试验日期。

技术指标折叠

● 测量范围K=1-2000

● 试品误差范围不受限制

● 测量精度1-500 0.2%±3个字;501-2000 0.5%±3个字

● 分接位20

● 分接值 任意

● 接线组别0-12

● 测量时间 测量一相≤4

● 数据存储20

● 显示方式 宽温、宽幅、加背光液晶

● 使用环境 温度-10-+50;湿度≤85%

● 使用电源AC 50HZ 220V±10%

注意事项

1. 保险12A,保险20.5A。如果测试线短路,高低压接反,会熔断保险。保险熔断后,如果进行测量,在显示正在测量,请等待! "后停住。请关机,更换相同容量的保险,重测。 2.连线要保持接触良好。仪器应良好接地! 3.仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好,宜选用照明线,如果电源干扰还是较大,可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可。 4.仪器工作时,如果出现液晶屏显示紊乱,按所有按键均无响应,或者测量值与实际值相差很远,请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。 5.显示器没有字符显示,或颜色很淡,请调节亮度电位器至合适位置。 亮度电位器是多圈电位器,有10! 6.仪器应存放在干燥通风处,如果长期不用或环境潮湿,使用前应加长预热时间,去除潮气。 7.通讯口调试时使用。